  变送器的迁移指在量程(测量上限值 减 测量下限值)不变的前提下改变变送器的测量范围(测量上限值 与 测量下限值的区间)。通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200;负迁移100%后,量程仍为100,测量范围为 -100~0。

无线压力变送器

  变送器进行正负迁移的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差。

  例如:压力变送器安装在远远低于测量位置时,进入引压管内的介质形成的液柱会始终给变送器一个压力,使变送器的测量结果变成 被测值加液柱值 ,这时对变送器进行正迁移,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。

  又如:差压变送器测量液位时,如果负压侧引压管有液柱,始终给变送器一个压力,使变送器的测量结果变成 被测值减液柱值 ,这时对变送器进行负迁移,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。